- Rappel de la question :
Dans le cadre des menuiseries comportant des protections de type « store vénitien » dont le facteur solaire est calculé à partir d’une matrice, sous quelles conditions de la matrice doit être calculé le facteur solaire permettant la vérification du respect de l’article 21 de l’arrêté du 26 octobre 2010 ?
- Réponse du CSTB :
Le facteur solaire des baies munies de « stores vénitiens », pour respecter l’article 21 de l’arrêté du 26 octobre 2010, est calculé en supposant les lames inclinées à 90°, à l’instar de la position conventionnelle retenue pour le calcul de la température intérieure conventionnelle §7.13.3.6 de la méthode Th-BCE 2012.