-
Rappel de la question :
Dans le paragraphe 8.3.2, il est question en donnée d'entrée des puissances de ventilateurs Pvent. Certains de nos clients se demandent s'il doivent utiliser la valeur SFP ou SFPv des documentations fabricant. Qu'en est-il ?
-
Réponse du CSTB :
Bonjour, la SFP (Specific Fan Power) du ventilateur (déterminée selon la norme NF EN 13779) peut être utilisée comme valeurs d’entrée au calcul réglementaire pour la puissance du ventilateur. Elle doit être appliquée, bien entendu, au débit nominal du ventilateur.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article