Comment interpréter les valeurs de PRC des PCE affichées par ClimaWin 2020 ?

Modifié le  Lun, 11 Déc., 2023 à 5:28 H

Lors de l'établissement d'une Analyse de Cycle de Vie d'un bâtiment, notamment dans le cadre de la RE2020 vous ajoutez des Produits de Construction ou des Équipements dont les déclarations environnementales sont fournies soit par la base Inies, soit par un configurateur.


L'indicateur le plus observé étant le Potentiel de Réchauffement Climatique (PCR), c'est celui que ClimaWin affiche principalement et de façon plus détaillée, dans le catalogue des PCE et dans la saisie d'un bâtiment.

Les valeurs affichées dans une déclaration environnementale sont les données "brutes" sur les produits, ClimaWin affiche en revanche un certain nombre de valeurs "recalculées" nécessaires au calcul ACV propre à la RE2020.


Exemple pour une Déclaration Environnementale (DE) de type PEP, d'un produit d'une durée de vie de 17 ans.


Données telles qu'apparaissant dans la base Inies ou le configurateur


PhaseCodeValeur de PRC
en kg éq.CO2
Phase productionA1-A3
6,35E+03
Phase transportA4
3,51E+01
Phase constructionA5
2,37E+01
Phase utilisation (exploitation, vie en œuvre)B1-B7
dont B5, B6 et B7
8,83E+03
8,42E+03
Fin de vieC1-C4
3,02E+02
TotalA1-C4
1,55E+04
Bénéfices et chargesD
-4,01E+02


On retrouve bien Total (A1-C4) = (A1-A3) + (A4) + (A5) + (B1-B7) + (C1-C4). Les valeurs étant fournies pour la durée de vie donc ici 17 ans.


Données telles qu'apparaissant dans ClimaWin (catalogue PCE ou saisie dans les lots et sous-lots)


Libellé affiché dans ClimaWinValeur de PRC
en kg éq.CO2
Explication
Sur la durée de vie
(phases B5 à B7 incluses, phase D exclue)
15546,262
Cette valeur est bien le total (A1-C4) indiqué dans la DE.

Elle permet de contrôler facilement qu'on a bien sélectionné le produit voulu, en comparant avec les valeurs affichées dans la DE.
Sur la durée de vie
(phases B5 à B7 incluses, phase D exclue)
20951,141

Cette valeur correspond à la somme des phases A1-A5 + B1-B4 + C1-C4 (ou encore total - B5-B7) multipliée par 50/17 pour ramener à 50 ans.

Donc (1,55E+04 - 8,42E+03) x 50 / 17.

Sur la durée de vie
(phases B5 à B7 incluses, phase D exclue)
19771,787
Même valeur que précédemment mais en y incluant la phase D.

Donc (1,55E+04 - 8,42E+03 - 4,01E+02) x 50 / 17.

C'est cette valeur qui serait utilisée dans un calcul ACV statique (E+C- par exemple).
Sur 50 ans selon ACV dynamique
17303,907
Cette valeur correspond à la somme des phases A1-A5, B1-B4, C1-C4, D, chacune pondérée par un coefficient propre à l'ACV dynamique.

C'est cette valeur qui est utilisée dans la RE2020.



Les valeurs sont toutes calculées sur 50 ans pour se conformer à laPériode d'Étude de Référence d'un bâtiment (PER) qui est conventionnellement fixée à 50 ans dans la RE2020.


Le fait d'enlever B5 à B7 correspond aux règles de calcul de la RE2020 pour éviter un double comptage.

Annexe II de l'arrêté du 4 août 2021, paragraphe 4.2.1.1.2 : "pour l’exploitation, dans le cas général m varie de B1 à B4".

En effet, les phases B5 à B7 correspondent aux consommations d'eau et d'énergie pendant la phase d'exploitation du bâtiment. Les déclarations environnementales doivent comporter ces valeurs mais la RE2020 ne les utilise pas, ces consommations étant calculées plus précisément par les contributeurs énergie et eau.



Cet article a-t-il été utile ?

C'est super !

Merci pour votre commentaire

Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile

Merci pour votre commentaire

Dites-nous comment nous pouvons améliorer cet article !

Sélectionner au moins l'une des raisons
La vérification CAPTCHA est requise.

Commentaires envoyés

Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article