Pour que les calculs réglementaires s'effectuent correctement et dans une limite de temps acceptable, il est préférable d'éviter de démultiplier les éléments de l'arborescence hors unité et locaux. Il est par exemple préférable de limiter le nombre de groupe au découpage CE1\CE2 ou Climatisé\Non Climatisé et non de créer un groupe par étage par exemple. Identiquement, plus la saisie contiendra d'élément de type CTA, Ventilation, Emission ou bien Espace Tampon, plus le temps de calcul sera important.
Pour rappel le découpage minimal réglementaire demandé est :
_ séparation des locaux climatisés et non climatisés
_ séparation des locaux CE1 et CE2 (attention les locaux passagers non climatisés peuvent être considérés comme CE2 dans certains cas)
De fait le découpage optimal devrait ce contenter d'avoir au maximaux un groupe CE1 non climatisé, un groupe CE1 climatisé et un groupe CE2.