Comment est déterminée la catégorie de contraintes extérieures (CE1/CE2/CE3) en RE2020 ?

Modifié le  Mar, 24 Janv., 2023 à 8:29 H

Les contraintes extérieures au bâtiment, ou CE, sont classées en 3 catégories : CE1, CE2, CE3. Les contraintes extérieures sont notamment celles liées au bruit généré par les infrastructures de transport (cf. Comment déterminer le classement au bruit des baies ?).

Les contraintes extérieures viennent moduler les exigences énergétiques et environnementales.


Le décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021, modifié par le décret n°2022-305 du 1er mars 2022, donne au chapitre V, partie II la définition suivante des catégories de CE.


Catégorie CE d'une partie de bâtiment

La catégorie CE d'une partie de bâtiment est définie par la catégorie de contraintes extérieures des locaux qui la constitue.

Un local est considéré à occupation passagère si le temps de séjour ne dépasse pas 30 minutes (réserve, stockage, local technique, circulation, ...). Les locaux à occupation non passagère sont les locaux ne répondant pas à cette définition.


Conditions sur les locauxCatégorie de la partie de bâtiment
Tous les locaux à occupation non passagère sont dans la catégorie 3Catégorie 3
Tous les locaux à occupation non passagère sont dans les catégories 2 ou 3
et
Au moins un local à occupation non passagère est dans la catégorie 2
Catégorie 2
Au moins un local à occupation non passagère est dans la catégorie 1Catégorie 1



Catégorie CE d'un local

La catégorie CE d'un local est défini selon les règles suivantes.

La notion de grande hauteur s'entend au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation.


Cet article a-t-il été utile ?

C'est super !

Merci pour votre commentaire

Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile

Merci pour votre commentaire

Dites-nous comment nous pouvons améliorer cet article !

Sélectionner au moins l'une des raisons
La vérification CAPTCHA est requise.

Commentaires envoyés

Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article